Habe Windrad im e-bay ersteigert 12 V 300 W Angel 300,sehr stabiles Teil.
Dazu habe ich 2 Drehstromgleichrichter die ich eingangsmäßig paralell und ausgangmäßig DC in Serie schalten will um die Ausgangspannung zu erhöhen für den Power Jack Grid tie Inverter 28-52 V Eingangsseitig.
Die Frage wie hoch wird die Ausgangsspannung hat jemand Erfahrung damit. Brauche ich noch einen DC DC Wandler ?
Viele Grüße
Windfuchs 2
Re: Paralelle Drehstromgleichrichter

Verfasst:
Di 6. Sep 2011, 18:22
von andreas
Hallo,
allein mit irgendwie verschalteten Gleichrichtern ist keine Spannungserhöhung möglich. Mit ein paar Kondensatoren und Dioden extra geht so etwas aber, einfach hier ein wenig zurückblättern.
MfG. Andreas
Re: Paralelle Drehstromgleichrichter

Verfasst:
Di 6. Sep 2011, 23:06
von Beinhart
Hat die Anlage denn 2 Phasen? Dann sollte das nach dem Gleichrichten eigentlich kein Problem sein.
Re: Paralelle Drehstromgleichrichter

Verfasst:
Mi 7. Sep 2011, 14:39
von Windfuchs2
Der Generator liefert 3 Phasen Drehstrom 12 V,normal addiert sich die Spannung bei Gleichstrom bei Reihenschaltung.
also nach der Gleichrichtung?
Bei der Batterie gehts ja auch ? Man kann könnte noch Elko als Glättung paralell hängen,kann aber nicht sagen ob sich die Spannung wesentlich erhöht zB bei 2500 mikrofarad,nach meiner Meinung wird die Spannung nicht höher als die angelegte.
Weiß jemand mehr ?
Gruß Windfuchs2
Re: Paralelle Drehstromgleichrichter

Verfasst:
Mi 7. Sep 2011, 14:57
von Bernd
Das mit dem separaten gleichrichten jeder Phase und anschliessenden in Reihe schalten der gleichgerichteten Spannungen
funktioniert nur wenn von jeder Phase Anfang und Enddraht separat aus dem Generator heraus geführt sind.
Das dürfte nicht der Fall sein. In der Regel sind Generatoren fest im Stern oder Dreieck verdrahtet so das die Phasen
galvanisch miteinander verbunden sind.
Grüsse
Bernd
Re: Paralelle Drehstromgleichrichter

Verfasst:
Mi 7. Sep 2011, 16:34
von Windfuchs2
Habe jetzt einen Gleichspannungswandler gefunden bei Conrad und Mercateo
Voltkraft 2239 12vEingang(gleichgerichtete Generatorspannung) auf 24 V Gleichspannung ,Leistung 240 W. Der Grid Tie inverter arbeitet schon bei 24 V das habe ich mit einem 24 V Netzteil ausprobiert.Könnte man so ein Teil(Gleichspannungswandler) dafür verwenden ungeglättet ?
Kosten 70€
Gruß Windfuchs2
Re: Paralelle Drehstromgleichrichter

Verfasst:
Mi 7. Sep 2011, 18:19
von Windfuchs2
Frage weis das jemand ?
Wie hoch ist die gleichgerichtete Drehstromspannung bei einer Generatorspannung von 12 V nach der Gleichrichtung ?
mal 1,73 ?
Gruß
Windfuchs2
Re: Paralelle Drehstromgleichrichter

Verfasst:
Do 8. Sep 2011, 10:57
von Wolle
Hallo,
@ Beinhart:
Das mit den 2 Gleichrichtern parallel klappt auch nicht bei einem 1-Phasen Generator.
Das führt immer zu einem Kurzschluss der Quelle.
Hab hier mal den Gleichrichter aufgebaut.
Spiel das mal mit der negativen Halbwell durch, die von der Spannungsquelle aus geht und man sieht das dann der Geni kurz geschlossen wird.
Folge den grünen Pfeilen

...

- 2 Gleichrichter parallel.png (17.6 KiB) 12834-mal betrachtet
@ Windfuchs2:
http://institute.unileoben.ac.at/etechn ... riptum.pdfSeite 79 - 80
Nach dem Skrip: UL = 12V * 1,41 * 1,73 - 2 * 0,68V (laut Datenblatt für die Schottkys)
UL = 28,03V (mit exakten Werten)
Hab gerade nochmal simuliert:

- B6 Simulation.png (19.96 KiB) 12827-mal betrachtet
Grüße Wolle
Re: Paralelle Drehstromgleichrichter

Verfasst:
Do 8. Sep 2011, 18:07
von Windfuchs2
Vielen Dank Wolle ,Bernd,Beinhart u. Andreas alle die geantwortet haben.Das mit den 28 V nach der Gleichrichtung ist ausreichend für den Inverter.Warscheinlich hänge ich noch eine 24V Batterie mit Ladung rein ,um ständiges hin und herschalten des Inverters zu vermeiden.
Der geht von 28-52 V Eingangsseitig das dürfte keine Probleme mit Überspannung geben.
Bin jetzt vom Fichtelgebirge in die Krummhörn nach Ostfriesland.Wenns Radl steht wirds hochgeladen.
Hier blästs ganz schön.
Gruß
Windfuchs2
Re: Paralelle Drehstromgleichrichter

Verfasst:
Do 8. Sep 2011, 18:40
von Bernd
Das aus 12 Volt bei einem Drehstromgenerator nach Gleichrichtung 28 Volt werden, die Spannung also
mal 1,73 und mal 1,41 genommen werden muss, gilt nur dann wenn sich die 12 Volt auf die Spannung eines
einzelnen, unverschalteten Phasenstrangs bezieht. Wenn die Spannung von 12 Volt zwischen zwei Phasen
gemessen wird gilt das nicht. Wenn die 12V eine Nennspannungsangabe des Herstellers für den Generator ist
gilt das erst recht nicht.
Wenn ein Windradgenerator die Nennspannungsangabe 12 Volt besitzt, dann ist damit in der Regel gemeint das dieser
Generator bei Nutzbeginndrehzahl (ca. 3m/s) einen 12V Akku laden kann. Das heisst der Generator sollte bei erreichen
der Ladebeginndrehzahl nach Gleichrichtung (!) ca. 14 Volt hinter dem Gleichrichter abgeben.
Es ist also bei Nutzbeginndrehzahl hinter dem Drehstromgleichrichter mit ca. 14 Volt zu rechnen.
Grüsse
Bernd