Seite 1 von 1

Spannung nach Gleichrichtung berechnen

BeitragVerfasst: So 19. Feb 2012, 12:54
von Bernd
Im Netz sind Informationen über die Gesamtspannung an einem Drehstromsystem, dessen Phasen gleichgerichtet werden,
nur sehr selten zu finden. Deshalb hier jetzt Infos darüber was aus der Spannung eines einzelnen Phasenstrangs nach
Gleichrichtung aller Phasen an Gesamtspannung entsteht. Phasenstrang = alle Spulen einer Phase, ohne Verbindung zu den anderen Phasenspulen)

Die Werte gelten bezogen auf ein 3 Phasen System:

In Sternschaltung ist der Effektivwert nach Gleichrichtung = Ueff eines Phasenstrangs (Ueff der Spulen einer Phase) mal 2,35.

In Sternschaltung ist der Peakwert nach Gleichrichtung = Ueff eines Phasenstrangs (Ueff der Spulen einer Phase) mal Wurzel 3 mal Wurzel 2.


In Dreieckschaltung ist der Effektivwert nach Gleichrichtung = Ueff eines Phasenstrangs (Ueff der Spulen einer Phase) mal 1,36

In Dreieckschaltung ist der Peakwert nach Gleichrichtung = Ueff eines Phasenstrangs (Ueff der Spulen einer Phase) mal Wurzel 2

Grüsse

Bernd