Weder in Lehrbüchern noch in Handbüchern habe ich dazu Zufriedenstellendes gefunden. Also musste ich selber ran.
Worum es geht, soll folgende Handskizze veranschaulichen.
(Für Schaltplan scrollen!)
Gelöst habe ich das durch den Energieerhaltungssatz. Hier: Leistung auf der Drehstromseite muss gleich sein der Leistung nach der Gleichrichtung.
Gleichrichtstrom also 1,28 * Phasenstrom Gilt für Stern- und Dreieckschaltung gleichermaßen.
Dieses Ergebnis wurde mit Messungen sehr genau belegt.
Verwendet wurde ein kommerzieller eisenloser Scheibengenerator mit 160 mm D. Die Form der Magneten - s. Bild unten - lässt nahezu ideale Sinusform erwarten.
Nur dafür ist das Ergebnis exakt gültig.
(Dass der Generator, obwohl käufliches Produkt, einige Unzulänglichkeiten aufweist, das ist eine andere Sache.)
Folgende Messergebnisse:
1. 1,43A AC 1,85A DC 41V DC 370u/min
2. 0,99A AC 1,25A DC
Da die Gleichrichtspannung ausreichend hoch war, ist die Vernachläsigung der Dioden-Flussspannungen gerechtfertigt.
Bei der Aussage in Handbüchern "Gleichrichtstrom = 3 * Zweigstrom" handelt es sich beim Zweigstrom wohl letzendlich um den Strom durch jede Diode.
Grüße vom Wanderer