Udo das das Brummen mit dem anderen Wechselrichter auch genauso vorhanden ist deutet darauf hin das
der ursprüngliche Wechselrichter bzw. beide Wechselrichter sehr wahrscheinlich in Ordnung sind.
Dann bliebe noch ein etvl. Wackelkontakt in der Zuführung der Phasen oder dein Gleichrichter.
Ich glaube du hattest schon mal im absoluten(!) Stillstand des Generators und abgeklemmten Wechselrichter/Gleichrichter mit einem
Messgerät Richtung Generator gemessen ?
Falls nein dann schalte mal ein handelsübliches Digitalmultimeter auf den kleinsten Ohmbereich, meist sind es 200 Ohm.
Dann halte das Messgerät zwischen zwei der drei Anschlussdrähte der Phasen die direkt vom Windrad kommen.
Auch der Gleichrichter muss dabei weg sein, nur die drei Phasendrähte vom Generator.
Dann guck mal was das Messgerät zwischen zwei Phasen anzeigt. Der Wert müsste grob in der Gegend von ca. 1 - 20 Ohm liegen.
Egal zwischen welche zwei der drei Phasen du das Messgerät hälst, es muss immer das gleiche anzeigen sonst stimmt was nicht.
aber habe ja noch einen anderen ohne Schaltschrank da brummt er aber auch auch.
Von was hast du noch einen zweiten ? Zweiter Gleichrichter oder was ?
Wieviel Drähte gehen vom Generator weg, 3 Stück?
Grüsse
Bernd