Hallo alle,
ich habe auf eine Antwort von Schaems bekommen
Hallo Herr ......,
zu Ihren Fragen folgende Antworten.
- Der Windgenerator kann bis maximal 150Vdc ausgelegt sein. Bei 160Vdc wird der Dumpload Ausgang eingeschalten. Die Generatorspannung darf 200Vdc nicht überschreiten.
- der windMax regelt die windgeneratorspannung in den MPP. Das beginnt einige Volt über der Batteriespannung und geht bis maximal 160Vdc, je nach Auslegung des Generators. Die Kurve im Datenblatt ist eine mögliche Kurve.
- der Generator kann derselbe bleiben, solange seine Spannung größer wie 24Vdc ist. Bei 12V Akku wandelt der windMax herunter auf die Batteriespannung, mit ca. 90% Wirkungsgrad.
-der windMax250 hat einen Steckplatz für einen SMR100dt Solarladeregler. Wenn dieser eingesteckt ist, kann man ein 100W Solarmodul anschließen.
Momentan sind leider keine windMax250 mehr auf Lager.
Also das ist dann wohl so:?
- Bei einem 12 Volt Generator = 12 - 80 Volt ( wie er am Telefon meinte )
- Bei einem 24 Volt Generatro = 24 - 160 Volt
So vermute ich es jetzt mal.
Gruß
Michael